Autor Wątek: korozja z chloru i podwyższonej wilgotności w hali basenu  (Przeczytany 7862 razy)

Zb.Jancza

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 1
    • Zobacz profil
Witam,
problem na rurach wentylacji mechanicznej z blachy ze stali nierdzewnej usytuowanych pod stropodachem w hali basenu pływackiego wystąpiły ogniska korozji wżerowej. W przerwie technologicznej baenu wymieniono skorodowane ruru na nowe, a pozostałe lekko skorodowane oczyszczono środkiem L1 BERNER do stlai A2/A4. Po przszło pół roku korozja wystąpiła ponownie na wszystkich przewodacha wentylaci ze stali nierdzewnej. Jaka jest przyczyna?
Besen pracuje pod kontrolą urządzeń automatyki dozowania i pomiaru , stężenie chloru nie przekracza 0,5 mg/l wody, ph jest w normie 7,2-7,6, stosowany jest podchloryn sodu. Wentylacja mechaniczna działa sprawnie, zakładana maksymalna wilgotność pod stropem hali to 55% wilg.wzglednej
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00:00 wysłana przez Guest »

Jaro

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 1
    • Zobacz profil
Re: korozja z chloru i podwyższonej wilgotności w hali basenu
« Odpowiedź #1 dnia: 16-06-2009, 23:31:48 »
Kolego, korozja powraca, gdyż zle zostala przeprowadzona obrobka metalu po wystapieniu korozji. Aby zaatakowana korozja stal nadal miala wlasciwosci stali nierdzewnej (byla na nia odporna), nalezy w pierwszej kolejnosci usunąć rdzę. Nastepnie wytrawic stal i na końcu, ale najważniejsze - dobrze ją spasywować!!
Jeśli taka operacje przeprowadza pracownicy, ktorzy obrabiaja stal, na pewno korozja nie powroci predko, lub wcale.

Istnieja obecie bardzo nowoczesne środki chemiczne i urzadzenia, ktore natychmiastowo: odrdzewiają, wytrawiaja i pasywują obrabianą powierzchnie! A co najważniejsze chemia jest całkowicie bezpieczna (nie jest żrąca, nie jest toksyczna i jest nawet biodegradowalna!!). Polecam kontak z firmą Brenntag Polska - oni więcej podpowiedzą w tej sprawie.
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00:00 wysłana przez Guest »

Bio-Chem

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 2
    • Zobacz profil
Re: korozja z chloru i podwyższonej wilgotności w hali basenu
« Odpowiedź #2 dnia: 25-06-2009, 13:40:47 »
A na przyszłość polecam preparat który zapobiegnie takim problemom Inox Care firmy CB Chemie und Biotechnologie.
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00:00 wysłana przez Guest »

Krzysztof

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 4
    • Zobacz profil
Re: korozja z chloru i podwyższonej wilgotności w hali basenu
« Odpowiedź #3 dnia: 09-04-2010, 22:34:54 »
Szanowni Panowie.
Zawartość chloru w wodzie nie ma żadnego znaczenia ponieważ wetylacja wykonuje wymianę powietrza a nie wody, a zupełnie czyms innym jest chlor w powietrzu. I tutaj w temperaturze 20 stopni Celsiusza i przy wilgotności 60% stal w gat. 4301, 4541 lub o podobnej zawartości chromu i niklu jest nieodporna. dopiero stale z zawartością molibdenu np. 4404 jest średnio odporna tzn. szybkość korozji wynosi 0,1-1,0 mm/rok (Charakterystyki stali seria E tom II)
W tym przypadku bardzo istotnym jes zawartość HCl w powietrzu. (parowanie wody pomieszanej z potem ludzkim)
Jeżeli w projekcie uwzględnione były niższe gatunki stali błąd popełnił projektant.
pasowywanie stali ma tutaj drugorzędne znaczenie.
Pozdrawiam
Krzysztof
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00:00 wysłana przez Guest »

krzned

  • Newbie
  • *
  • Wiadomości: 2
    • Zobacz profil
Re: korozja z chloru i podwyższonej wilgotności w hali basen
« Odpowiedź #4 dnia: 30-07-2010, 11:37:47 »
Zgadzam się z przedmówcą. Nie bez powodu stal z gat. 1.4404 (316L) potocznie nazywa się "basenówką".
« Ostatnia zmiana: 01-01-1970, 01:00:00 wysłana przez Guest »